Estimado ingeniero, arquitecto o profesional de la construccion:

En este foro especializado podras plantear tus consultas. El tutor del curso respondera en 48 horas.

Esta es una iniciativa para dar seguimiento a los cursos online de la plataforma medifestructuras.com.

Respuesta al Mensaje
Upload   ADJUNTAR FICHERO: Imagen, Vídeo, PDF, XLSX, DOCX ...


Temas: 1

2020-03-01

CONSULTAS GENERALES

Cuestiones: 109

2020-03-01

Consultas Generales

USUARIO1f926b -> 2026-03-20

Norma para calculo y diseño de esrucura de madera para Ecuador

2026-03-20
USUARIO1f926b
Buen día
Para realizar el cálculo y diseño de una estructura de madera con vigas laminadas y columnas sólidas, cual norma tomaría en CYPE 3D y qué coeficientes debería cambiar o considerar para Ecuador.
Gracias
<-
2026-04-06
Instructor/Moderador
Buen día.

Mi recomendación concreta para un proyecto en Ecuador con vigas laminadas + columnas sólidas en CYPE 3D es trabajar con NEC-SE-CG para cargas y NEC-SE-DS 2014 para sismo, ya que esa norma sí está implementada en CYPE. Para el diseño de la madera en CYPE, usaría Eurocódigo 5 si las vigas laminadas están definidas por clases GL europeas o por un catálogo compatible; y CIRSOC 601 si se busca un enfoque más cercano a la filosofía de esfuerzos admisibles de la NEC-SE-MD para la parte de madera sólida. CYPE tiene implementadas normas como Eurocódigo 5 y CIRSOC 601 para madera, pero no la NEC-SE-MD ecuatoriana, por lo que el cierre normativo debe hacerse manualmente.

Adicionalmente, para Ecuador deben revisarse los coeficientes de ajuste que exige la NEC-SE-MD, en especial FC (factor por calidad de la madera), FT (factor por tamaño), FS (factor de servicio y seguridad) y FDC (factor de duración de carga). La norma indica que los esfuerzos admisibles deben corregirse con estos factores y que sus valores deben tomarse del Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino – JUNAC, según el tipo de solicitación y la condición de uso. También debe verificarse el grupo estructural de la madera (A, B o C), la humedad o condición de servicio, la estabilidad, las flechas —incluyendo deformación diferida—, las uniones y los detalles de laminación.

Mi criterio profesional, sin ver todavía el caso específico, sería: EC5 para las vigas laminadas y revisión manual final con NEC-SE-MD/JUNAC para las columnas sólidas y para el expediente normativo ecuatoriano.

Cuenta MEDIFESTRUCTURAS

Accede a la comunidad

Inicia sesión para publicar consultas, responder y ver los foros de tus cursos.

Acceso reservado a alumnos inscritos

Para participar en el foro debes estar inscrito en un curso. El alta de usuarios la gestionan los administradores de MEDIFESTRUCTURAS.

Escríbenos a inscripciones@medifestructuras.com o consulta la formación disponible.

Ir a inscripción
Acceso a foros

Registro gestionado por administración

Para participar debes estar inscrito en un curso. El alta de usuarios la gestionan los administradores de MEDIFESTRUCTURAS.

No hay registro público desde el foro

Contacta con inscripciones@medifestructuras.com o revisa las opciones de formación para solicitar tu inscripción.

Ir a inscripción
Buscar en el foro
Mi perfil
M
Usuario MEDIF Comunidad tecnica