2021-02-08
Alex Medina
Buen día ingeniero, estoy diseñando una vivienda de 2 niveles tengo claros entre las vigas principales de 3.80 mts como maximo y estoy utilizando un forjado de losa mixta con lámina colaborante, en Honduras la casa comercial le llama Lámina Galvadeck, en mi diseño quiero usar la lámina Galvadeck 63 que tiene un peralte de 63 mm,un ancho del panel de 958mm ,calibre 24 con un grado de acero 350 MPA, mi interrogante es que he visto varios videos en los q usted enfatiza en utilizar viguetas @1.30 m para este tipo de forjado y el detalle es que la casa comercial brinda unas tablas en donde nos permiten utilizar claros hasta de 3.80 para espesores del losa de 10 cm para una sobrecarga permisible de 561kg/m2 lo cual para el tipo de mi diseño lo veo aceptable, obviamente ellos recomiendan apuntalar la losa durante la fundición del forjado y esperar que alcance la resistencia de concreto , este tipo de lámina me llama la atención por que me hace un sistema económico al no necesitar viguetas ,el detalle es q al correrlo en cypecad me dice que el forjado necesita sopandas me encantaría saber que opinión le merece acerca de este tipo de lámina o si mi criterio es erróneo , otro detalle es que la casa comercial no me brinda los datos m y k a continuación adjuntare algunas imágenes para tener una mejor perspectiva a mis pregunta . Agradecería la opinión de mis colegas en el foro para enriquecer mi conocimiento . Saludos
Imágenes de lámina Galvadeck y modelo de entrepiso

Entrepiso como lámina Galvadeck